商贸通

 找回密码
 立即注册
查看: 108|回复: 0

消防救援场地的设置

[复制链接]

1

主题

2

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2022-12-9 20:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足扑救建筑火灾,除了需要设置消防车道外,对于高层建筑,还需要设置消防救援操作场地和消防救援入口。下面我们来复习一下救援场地的设置。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)7.2.1 -7.2.2条的规定进行学习:
7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

对于高层建筑,包括高层住宅、高层公共建筑、高层厂房和仓库,都需要设置消防救援场地,为了保证对高层建筑的有效救援,尽量利用建筑周围地面,使建筑周边具有更多的救援场地,特别是在建筑物的长边方向。裙房的布置需要注意进深不应大于4.0m,确保登高消防车能够靠近高层建筑主体,便于登高消防车开展灭火救援。

以下是布置在建筑长边方向的操作场地图示:



还有根据场地情况,可以沿着建筑的周边长度1/4且不小于一个长边长度布置,如下图所示:




高层建筑中,对于小于50m的建筑,救援场地可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,可以分多个救援场地,但是每个救援场地的尺寸不要小于15m和10m。如下图所示:



7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:
1 场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
4 场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
1和3款所提要求同消防车道类似,可以参阅不惑消防公众号历史文章,这儿就不再赘述。
为了消防车辆灭火救援作业的需求,场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于大于50m的建筑,消防车展开的支腿跨度需要更宽,消防车也会更长,所以需要更长的消防救援场地,当然场地的承载力和转弯半径也会更大,场地布置如下图所示:




为了消防车快捷到到救援场地,场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。当建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高操作场地时,屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。

消防救援场地的设置,对于消防救援至关重要,设置时既要结合建筑内部功能,更需要结合建筑周边场地关系,布置合理的救援场地,满足救援需要。