1
4
6
新手上路
(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 (2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 (3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 (4)设备面盘的排列长度大4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 (5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
(1)实行每日24 h值班制度。值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。 (2)每班工作时间应不大于8 h,每班人员应不少于2人。值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时,应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h 记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。 (3)正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
(1)消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志; (2)应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位; (3)应设在发生火灾时不易延燃的部位; (4)宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近。