商贸通

 找回密码
 立即注册
查看: 72|回复: 0

【火焰蓝消防课堂】2022年一消(三科)考前自测题

[复制链接]

1

主题

1

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2023-1-1 15:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括(     )。
A.热浮力
B.建筑物的高度
C.风压
D.建筑物的楼层面积
E.建筑的室内外温差

2.下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是(    )。
A.租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层
B.租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C.租用消防验收合格、建筑面积为500m2,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D.建筑面积为600m2,安全疏散和消防设施满足要求的单层砖木结构的房屋

3.某单层建材商场,耐火等级为二级,建筑面积20000m2,商场营业厅采用不燃或难燃装修材料,该建材商场营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为(     )m。
A.2500
B.10000
C.5000
D.4000

4.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是(     )。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C.高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口

5.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是(      )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400m2,一、二层为美术教室和形体训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间
D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500m2,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间

答案及解析

向上滑动阅览
1.【参考答案】ABCE
【解析】火灾中,可燃物燃烧过程中释放的热量会使气体膨胀。同时,由于密度降低,产生的高温烟气具有浮力。热膨胀作用、浮力作用是烟气流动的驱动力。受浮力作用驱动的主要有烟囱效应、火风压和外界风等。当建筑物内外的温度不同时,室内外空气的密度随之出现差别,这将引发浮力驱动的流动。如果室内空气温度高于室外,则室内空气将发生向上运动,建筑物越高,这种流动越强。竖井是发生这种现象的主要场合,在竖井中,由于浮力作用产生的气体运动十分显著,通常称这种现象为烟囱效应。
P619,烟气流动的驱动作用有:正向烟囱效应及逆向烟囱效应,浮力作用,气体热膨胀作用,外部风向作用,供暖、通风和空调系统。

2.【参考答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016,5.4.4托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;
2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;
4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

3.【参考答案】B
【解析】一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m²;2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m²。

4.【参考答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016,5.5.21-2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。
4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算;歌舞厅应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算疏散人数。选项未明确厅、室的建筑面积,如按照最大1000㎡,则疏散人数为1000×0.5=500人;其最小疏散净宽度为500×1/100=5.0m,实际疏散宽度为3×2=6m,A选项正确。
3.7.5厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。选项未明确建筑层数,如厂房层数≥4层,厂房每100人最小疏散净宽度按最大1.0m,每层使用人数不超过180人,最小疏散净宽度为180×1.0/100=1.80m,实际疏散宽度为1.2×2=2.4m;
3.7.6高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。B选项正确。
5.5.21高层建筑每100人最小疏散净宽度为1.0m,最小疏散净宽度为60×1/100=0.6m;
5.5.18要求高层办公楼疏散楼梯、楼梯间的首层疏散门最小净宽度为1.2m,实际疏散宽度为1.2×2=2.4m;采用防烟楼梯间符合规范要求,C选项正确。
5.5.20当电影院为平坡地面时,百人宽度指标最小,每100人所需最小疏散净宽度为0.65m,1000座的观众厅,其疏散人数最多为1000人,耐火等级为二级,则其安全出口最小疏散净宽度为10×0.65=6.5m,D选项仅为4×1.5=6m,故D选项错误。

5.【参考答案】B
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016,5.5.21建筑层数为4层,当教学楼耐火等级为一、二级时,百人疏散净宽度取1m,每层疏散楼梯总净宽为500/100=5m,A选项设置3部疏散楼梯(安全出口),疏散楼梯的总宽度为3×2=6m;
5.5.13下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
2设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
46层及以上的其他建筑。A选项可以采用敞开式疏散楼梯,A选项正确;B选项敞开式疏散楼梯间应为封闭楼梯间,B选项错误。
3.7.5C选项建筑高度为31.95m,选项中未明确层数,如按照建筑层数不小于4层,每层作业人数100人,百人疏散最小净宽度为1.0m,每层所需疏散总净宽度为100×1/100=1m;厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m;C选项设置两座疏散楼梯,每座楼梯的净宽度为1.2m,疏散总宽度为2×1.2=2.4m,C选项正确。
5.5.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:2建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
5.5.26建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。
5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。D选项未明确疏散楼梯是否通至屋面,户门是否采用乙级防火门,故D选项有争议。