建筑小区室外消火栓是指在高、低层建筑物周围所设置的消火栓,当建筑小区内被保护建筑物距离市政消火栓比较远,超过了 150m的保护范围,在建筑小区应设置供消防车使用或直接接出水带和水枪进行灭火的室外消火栓
  1、室外消火栓用水量
  高层建筑用水量:见《高层建筑设计防火规范》GB50045 -45 2005年版p28。
  厂房、多层名用建筑用水量:见《建筑设计防火规范》GB50016 - 2006年版p71-p76。
2、室外消火栓给水


管道布置
 管道应布置成环状,当用水量小于15L/S时,可布置成支状。
  向环网供水的管道不小于两条;
  环状管道采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不超过5个;
  室外消防给水管道的直径不小于DN100;
  室外消防给水管道压力:消防时工作压力不低于0.1 Mpa.
  2、室外消火栓布置
  《建规》第8.2.7条 室外消火栓的布置应符合下列要求:
  室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
  甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外(当罐区和堆场面积较大,水枪充实水柱无法全覆盖时,可以消防炮代替)。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
  室外消火栓的间距不应超过120m;
  室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;
  室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;
  室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
  室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
  室外消火栓距离水泵接合器的距离宜为15m~40m。