近期,我们为小伙伴们分享【综合能力】科目的考点总结。今天是第三篇第二章消防给水的考点总结,希望对大家备考有所帮助~



第二章 消防给水上



四年共考了37分
通过本章的学习,了解消防给水系统的功能及用途,消防给水系统的各部件检查方法及内容,消防给水系统的安装调试与检测验收程序,以及消防给水系统的维护管理方法。
第一节 系统构成
第二节 系统组件安装前检查
第三节 系统安装调试与检测验收
第四节 系统维护管理
第一节 系统构成

考点一 系统分类
消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防稳压设 施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。



消防给水系统按水压分类,可分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。



消防给水系统按给水范围分类,可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统。
第二节 系统组件安装前检查

考点二 市政给水管网可用作两路消防供水的条件
1.市政给水管网可以连续供水。
2.市政给水管网布置成环状管网。
3.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。
4.应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。若达不到以上的两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
考点三 天然水源作为消防水源的条件
1.利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90% ~ 97%。看是否采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防设施的技术措施。
2.天然水源要具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则还需要考虑设置消防车通道和消防车回车场或回车道。
3.利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
考点四 消防供水设施检查
1.消防水泵的外观质量要求
(1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。
(2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。
(3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸应与提供的安装图样相符。
(4)铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。



2. 消防水泵的材料要求
(1)水泵外壳宜为球墨铸铁,水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。
(2)泵体、泵轴、叶轮等的材质合格证应符合要求。
3. 消防水泵的结构要求
(1)泵的结构形式分为中开双吸泵、端吸泵、管道泵、卧式多级泵、立式长轴泵等,其选用应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。
(2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。
(3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。
第三节 系统安装调试与检查验收

考点五 施工、安装、优缺点
1.安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。
无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m,消防水池采用其它材料时应采用支墩高度不小于600mm。
2.常见水箱材料有碳素钢板、钢筋混凝土、搪瓷钢板、玻璃钢、不锈钢。



碳素钢需要内表面做防腐,搪瓷完美不用防腐,玻璃钢寿命短,不锈钢价格高。
考点六 给水管网
1.管道连接方式
目前消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等。



螺纹连接:宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在外螺纹上施加。
焊接连接:焊接连接是管道工程中最重要且应用最广泛的连接方式。其主要优点是:接口牢固耐久,不易渗漏,接头强度和严密性高,使用后不需要经常管理。
法兰连接:法兰连接是将垫片放入一对固定在两个管口上的法兰的中间,用螺栓拉紧使其紧密接合起来的一种可拆卸的接头。按法兰与管子的固定方式分为螺纹法兰、焊接法兰、松套法兰等。
2.架空管道的安装
1)消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,要设防水套管;
2)消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料;



3)消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
考点七 设置固定支架或防晃支架
1.配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于 DN50mm 时可不设。
2.配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m,每 15m 长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm 时可不设。
3.管径大于 DN50mm 的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。
4.防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重再加 50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理。